看过来!本期微课堂介绍8.7-15kV热缩三芯中间接头制作「建议在wifi情况下收看」▼不方便看视频?没关系!小编也整理了详细的图文说明●●▼8.7-15kV热缩三芯中间接头制作01确定接头中心Step1将电缆校直,重叠mm,确定接头中心,并做标记02电缆预处理Step2从电缆末端分别量取长端mm,短端mm,剥除外护套。Step3剥除铠装,锯痕深度应为铠装厚度1/2,不得损伤内护套。Step4从线芯末端量取mm,剥除铜屏蔽层。注意:勿伤半导电层Step5从线芯末端量取mm,去除外半导电层。注意:外半导层应剥离干净,切勿伤及绝缘层03剥切绝缘层,固定应力管Step6量取连接管长度1/2+2mm,剥除绝缘层。Step7由断口量取绝缘35mm,削成30mm长的锥体,保留5mm内半导电层。Step8将外半导断口倒角并打磨,使外半导层与绝缘层平滑过渡。Step9清洁电缆绝缘层后,用应力疏散胶将外半导电层与绝缘的台阶填平。Step10在绝缘层涂上薄薄一层润滑脂,套入应力管,搭接半导层20mm,加热固定。04预套入管材和铜屏蔽网Step11将内、外护套管套入两端电缆。Step12长端每相分别套入一组内绝缘管、外绝缘管和半导管,短端每相套入一段铜屏蔽网。05连接导体,包绕半导电带、填充胶Step13将两端电缆对应相的线芯插入连接管中并从内往外压接。注意:将压接产生的尖角、毛刺打磨干净Step14在连接管表面拉伸状态下半搭接缠绕半导电带,使其和两端内半导层相连。Step15将应力管与绝缘层之间的台阶用应力疏散胶缠平,包绕长度5-10mm。Step16将填充胶缠绕在半导电带外,高出绝缘层约1-2mm。06加热收缩内、外绝缘管Step17将三根内绝缘管移至中间位置,从中间向两端加热收缩。Step18将三根外绝缘管移至中间位置,从中间向两端加热收缩。07包绕密封胶带,加热收缩半导管Step19用红色密封胶将内、外绝缘管两端间隙填成平滑锥面。Step20
将三根半导管移至中间位置,从中间向两端加热收缩。
Step21用半导带在半导管端头缠绕,搭接铜屏蔽和半导管各10mm。08焊接地线Step22将每相预先套入的铜网拉到中间头,紧密覆盖在半导管上,并搭接两端铜屏蔽。Step23每相线芯敷设一条铜编织带,与铜网一起绑扎在两端铜屏蔽上并焊牢。注意:不能有尖角和毛刺外露09加热收缩内护套管Step24打毛电缆两端内护层,在内护层两端分别缠绕约20mm宽1-2mm高的密封胶作为阻水层。Step25将一内护套管(细的)拉至接头上,其一端与内护套搭接,加热收缩。Step26在收缩的内护套管端部缠绕密封胶做阻水层,然后将另一根内护套管搭接另一端内护套,加热收缩。10安装钢铠地线Step27打毛电缆两端mm外护套;打磨铠装层,去除氧化层。Step28用铜编织带连接两端钢铠并用铜扎线绑紧、焊牢。注意:在绑扎部位缠绕填充胶,不能有尖角和毛刺外露。11加热收缩外护套管Step29在外护套两端分别缠绕约20mm宽1-2mm高的密封胶作为阻水层,将一根护套管拉过来,搭接一端电缆外护套mm,加热收缩。Step30在收缩的护套管端部缠绕密封胶做阻水层,然后将另一根护套管搭接另一端护套管mm,加热收缩。12安装完毕沃尔核材国家级高新技术企业(股票代码:SZ),专注于新材料、新能源的开发与应用。为城市运转提供绿色能源,构建坚强、智慧电网,保障电能及电讯的安全传递。本周热点▼
「协同创新·共思发展」固体绝缘环网柜技术浙江地区应用及运行维护专项座谈成功举办
「EPTC访谈」赫兹曼:解决小电流接地故障检测难题,助力提升供电可靠性
「名家擘画“碳中和”·同道共襄盛举」年电能替代产业发展高峰论坛在京召开
「快报」输变电项目年第五次变电设备(含电缆)招标采购统计分析(一)
「快报」输变电项目年第五次变电设备(含电缆)招标采购统计分析(二)点击阅读原文,